黃猛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 270 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2019-12-06
查看黃猛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-27 21:45
當用STL方式編狀態命令時,用(OUT S0)返回S0狀態時,用GPW-7C的工具--程序檢查時顯示錯誤為(重復定義S0線圈)此種錯誤能使PLC運行嗎?我從書上復編了一種狀態控制程序,用OUT返回S0時還是用程序檢查出重復定義線圈S0錯誤?請高手指點一下嘛!
愛工控
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看愛工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-27 21:52
這種情況下的雙線圈不怕

一般用SET S0 好點