licx66
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 351 點
下載積分: 3318 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2011-03-21
最后登錄: 2022-04-26
查看licx66的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-19 19:43
    設備這幾天來調試一直很正常 今天設備上電后突然發現觸摸屏<GP-2401>亮后又滅掉了,觸摸屏里面按鈕可以正常顯示但沒有燈光,與PLC<FX2N-64MR>不能通訊,后發現PLC   PROG-E和CPU-E 指示燈同時亮紅燈  把觸摸屏與PLC通訊線拔下來后觸摸屏正常,通訊線再次安裝癥狀依舊如此   PLC與電腦也無發通訊  PLC幾乎全新去年買的一直沒用過   為什么會這樣有沒有知道為什么會這樣
seeyou
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 5644 點
下載積分: 7520 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2019-06-13
查看seeyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-19 21:11
可能是PLC的通訊口壞了