自己摸索的,請同行指點  
原點就是編碼器的零點,跟電機定子零點對齊!  找一好的馬達測試,先找到電機定子零點,給U V加低壓直流電,U進V出,定子會在四個角度鎖住,分別定義為0度,90度,180度,270度,取其中一個角度假設為零點,將驅動器上脈沖顯示清零,轉動編碼器,直到編碼器的Z相信號出現(Z相信號不好取,速度太快,我用的是PLC高速計數來取的)記下驅動器上的脈沖顯示!有四個角度分別試下!其它不多說了!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(aaa2073) 好貼好貼!
  • 下載積分:+2(dy獨影)
  • http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
    hzhcdy
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 689 個
    工控威望: 841 點
    下載積分: 1395 分
    在線時間: 573(小時)
    注冊時間: 2008-12-22
    最后登錄: 2024-12-18
    查看hzhcdy的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2013-03-19 13:17
    圖片:
    騷年,抄的吧!
    三菱的編碼器的通訊模式的!并不是ABZ的方式,驅動器的Z相是,數據模擬出來的!
    還4個角度分別試一下!你以為是萬向節啊,編碼器可以隨便轉的?
    這個方法適合很老的脈沖編碼器,
    hzhcdy
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 689 個
    工控威望: 841 點
    下載積分: 1395 分
    在線時間: 573(小時)
    注冊時間: 2008-12-22
    最后登錄: 2024-12-18
    查看hzhcdy的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-03-19 15:52
    裝個編碼器!不要這么復雜吧???
    上機器,編碼器自學習就可以了!