a316744011
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 187 點
下載積分: 533 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2017-04-28
查看a316744011的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-19 00:02


(MOV  D10 T5)和(MOV  T5 D10)有什么區別嗎,前面一步用的是PLS指令下面就是以(MOV  D10 T5)和(MOV  T5 D10)并聯。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4363 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-26
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-19 05:43
(MOV  D10 T5)  將D10的值送入T5,作為T5的設定值
MOV  T5 D10) 將T5的當前值保存到D10中。

非常明顯,它們是有區別的。

說到并聯,為何?因為作者想使得T5成為掉電保持定時器,不斷的保存T5的當前值并將其作為T5的設定值,因為D區域具有掉電保持的特性。

Good Luck~