wesw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 127 點
下載積分: 673 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2010-11-30
最后登錄: 2015-12-29
查看wesw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-13 13:41
PP


如圖,變頻器 說明書中說明 電位器是 1K 0.5W

但是選擇手頭就一個 2K2 2W 1A 的電位器, 問能否使用?  如果有影響,影響在說明地方?  
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-14 08:20
可以使用。
一般選擇比說明書上面高阻值電位器應該可以的,并且按要求選擇線性型。(如有特殊要求也可以選擇其它指、對數形式)
之于選擇比說明書上面阻值低的電位器,可能的影響是變頻器本身的帶負載能力了。也可以理解為放大器中的輸入、輸出阻抗。選擇阻值太低,可能影響變頻器的10V電壓的下降。