工控學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-02-21
最后登錄: 2014-05-14
查看工控學習的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-09 20:55
如果鍋爐風機自動化改造,直接用壓力傳感器接在風機變頻器模擬量電流輸入端(不用PLC),控制風機轉速實現自動控制。不知能否實現?請諸位大俠幫忙解答一下。
lddl123
大霧見小霧
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 151 點
下載積分: 3122 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2010-06-09
最后登錄: 2024-12-21
查看lddl123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-09 22:25
可以的,模擬量信號輸入可直接接變頻器,自動調節風機風量,我做了很多