醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-08 15:37
S7-200長時間掉電的知識

如果S7-200長時間掉電(超過7天),內部數據會丟失。
PLC在再次上電時,發現數據丟失,第一個掃描周期會置位SM0.2,可用來控制一些特殊操作

如果數據頁中定義了數據,會使用數據頁數據。
如果使用了默認的掉電保持設置,會讀取EPROM中的數據到內存,并且覆蓋數據頁定義的數據,V內存若需要長時間掉電保持,需要單獨編寫程序。
如果MB0-MB13,定義了掉電保持,也會讀取EPROM中的數據到內存,這14字節不需要編寫程序即可保存掉電前的數據。
長時間掉電再次上電時,時鐘會停止走動,并且被設置為90年1月1日 0時0分1秒

這里貢獻一個自己編寫的掉電保持子程序,將下面這段文字直接粘貼到記事本中保存為:掉電保持.awl,在編程環境中導入即可。
若將VB100開始的20個字節存入EEPROM中,adr=100 ,num=20, 需要寫入時,將write 做一次0-1的跳變即可。

SUBROUTINE_BLOCK Wrom:SBR9
TITLE=
VAR_INPUT
adr:WORD;    //   寫入地址(相對VB0的偏移量)
num:WORD;    //   寫入字節數
write:BOOL;
END_VAR
BEGIN
Network 1
LD     L4.0
EU
S      SM31.6, 1
Network 2
LD     SM31.6
LPS
AN     SM31.5
MOVW   LW0, SMW32
R      SM31.0, 4
S      SM31.5, 1
LRD
AN     SM31.4
S      SM31.4, 1
S      SM31.7, 1
LPP
A      SM31.4
AN     SM31.7
LPS
INCW   SMW32
MOVW   LW0, AC0
+I     LW2, AC0
AW<    SMW32, AC0
R      SM31.4, 1
LPP
AW>    SMW32, AC0
R      SM31.0, 8
Network 3 //  網絡標題
//  網絡注釋
END_SUBROUTINE_BLOCK
[ 此帖被醉湮邃虞在2013-03-08 15:49重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(xiaoqizi) 好貼!
  • 下載積分:+5(sjm213) 好貼!
  • 棋牌比賽免費得實物,閑暇好去處
    http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
    xiaoqizi
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 446 個
    工控威望: 1316 點
    下載積分: 2402 分
    在線時間: 714(小時)
    注冊時間: 2009-07-06
    最后登錄: 2024-12-20
    查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2013-03-08 22:53
    非常不錯,我以前也碰到這問題,后來也是以這種方式解決的,可惜不能直接讀到E2PROM里數據