江湖救急。。松下-X C60T PLC 關電半個小時再開就出問題。 問題偶什么表現是:觸摸屏設定參數不保存,,,手動發脈沖就報警 ERR燈亮,。。。 各位大哥大姐有什么辦法沒有??  急 !!急!! 急!。!
SS
yueyukui
成功源于細節
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 1569 點
下載積分: 3574 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2008-06-17
最后登錄: 2025-01-02
查看yueyukui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-07 20:58
松下PLC默認斷電保持范圍較小,如果有電池的話,可調整斷電保持范圍,無電池調整也不能保持。解決方法是把需要保持的數據寫入EEPROM。具體編程方法參考手冊。