樓主  發表于: 2013-03-07 10:00
我們在生產產品時,要求兩個產品在輸送帶上的距離大于5cm,小于5cm就容易出廢品。所以想用光電檢測加plc,當產品距離小于5cm時就報警或踢出產品。請各位幫忙出個思路,或有相同程序給予參考。
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-07 10:10
可以在輸送帶上裝兩個可以檢測產品的開關。當兩個開關同時檢測到產品的時候,就把后面的產品剔除。可以不用PLC。