一臺松下FP-X C30R PLC,之前正常使用,過年回來就掛了,接通電源后,RUN燈滅,PROG燈常亮,ERR燈滅,開關打在RUN上但還是沒有用,反復開關也是如此,24V輸出正常,輸入點接通無反應,哪位知道這是什么毛?能不能修好?在此先謝過各位!
[ 此帖被pc5036在2013-03-05 19:17重新編輯 ]
liuzhiyi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 35 個
工控威望: 158 點
下載積分: 2248 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-12-13
最后登錄: 2014-09-23
查看liuzhiyi的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-03-06 21:09
我見過此問題,是電池沒電程序丟失了,后來我們改為三菱PLC了