fankeji
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 4637 點
下載積分: 2166 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2012-07-09
最后登錄: 2021-11-06
查看fankeji的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-01 10:45
程序控制機械手動作和移動(伺服控制)在SFC里添加急停按鈕,按下停止,松開繼續上次動作并走完剩下的距離。記得上次看過一個專門講急停的PDF文件講到過禁止輸出指令,禁止轉移指令。我覺得是用禁止輸出指令,就是不知道怎么保持伺服走過的距離,用斷電保持型寄存器嗎?
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 2871 點
下載積分: 5543 分
在線時間: 771(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2025-01-17
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-02 18:53
用絕對定位指令就可以,如暫停后當前位置不等于目標位置,再啟動時再進行一次目標位置的絕對定位就可以了,只有伺服當前位置等于目標位置時才可進入一下步。
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!