xiaoluo1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 168 點
下載積分: 558 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2010-03-05
最后登錄: 2016-10-12
查看xiaoluo1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-28 18:45
早兩天做了個485通訊的程序,變頻器是E700的,程序?qū)懞煤,通過觸摸屏給定頻率,同時反饋頻率到PLC至觸摸屏。有點很奇怪,比如說我設定35.00Hz,但是反饋顯示35后過會跳成33.10或2.86,然后又恢復成35.00,請問各位高手,這是怎么回事。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158620 分
在線時間: 3154(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-12
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-01 11:05
程序中直接顯示讀出的頻率數值還是經過了中間轉換或公式計算?若有,請仔細查看程序中是否有寄存器被重復使用。