樓主  發表于: 2013-02-26 16:54
在實際應用中,直流開關和交流開關可以混用嗎?具體區別是什么呢?前段時間廠里的一臺透平機控制回路的小開關壞了,我就隨意給換了一個。誰知道用了兩天突然出問題了,直接把主電源頂跳了,最后確認是控制回路的開關用成交流的啦,換上直流的就好了。誰能解釋一下,謝謝。
roran
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 255 點
下載積分: 892 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2007-09-09
最后登錄: 2022-10-28
查看roran的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-26 21:01
直流電由于沒有過零特性,對滅弧能力要求更高,而且對極性也有一定要求,用交流替代也見過不少,有同一開關兩路串聯使用的,根據你所說,開關曾壞過,它不會無緣無故的壞,就像熱繼電器老跳你不能認為繼電器壞了,應該先確定電機是否過負荷或缺相?赡苁谴娏耍蚓頭松動搭殼了,心細一點,祝好運。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guang886622) 感謝回復
    roran
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 116 個
    工控威望: 255 點
    下載積分: 892 分
    在線時間: 155(小時)
    注冊時間: 2007-09-09
    最后登錄: 2022-10-28
    查看roran的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-03-01 09:44
    呵呵,一般斷路器只是起個開關作用,用錯了只會影響保護性能和壽命,要說能把上邊頂跳,應該是開關里有低壓脫扣之類線圈,或電操之類的,因為交流電有感抗,線包匝數少,線芯粗,用錯了就有好看的啦,不過這種錯誤不會是電工會犯的吧。