本人日前做了一個恒壓供水項目,采用224XP內部的PID功能,在自動子程序里調用,現在問題是停電重啟了后PID就沒有輸出了,也就是PID輸出值沒有變化,不管反饋量多大變化都沒有輸出。但如果人工把PLC的運行開關重新操作后就正常。這種情況我請教了西門子中國,說PID只能在主程序里調用,但在子程序里調用我也用過,沒有問題。請教各位誰遇過這種情況?是什么原因?
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2025-01-02
查看chen_0106的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-08 22:24
謝謝各位,我是用向導做的PID,明天改在主程序試一下結果是怎么回事.