樓主  發表于: 2013-02-04 21:53
今天維修一臺設備有點奇怪?CPU模塊可以自動從RUN模式變成PROG模式,同時ERROR燈亮起?程序沒問題,由于老板著急生產就換了一個新的CUP模塊,把原來的程序灌進去就好了。究竟是什么原因會出現這樣的現象?百思不得其解,求高人解答,謝謝先!
系統配置:松下PLC系統(中型機):
                   CPU:FP2-C2    一塊
                   I/O模塊:XY64D2   3塊
                   位置模塊:PP42     3塊
                   通訊模塊:FP2-SDU  2塊
nzm800
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 552 個
工控威望: 1888 點
下載積分: 7353 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2012-12-14
最后登錄: 2024-12-16
查看nzm800的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-07 22:52
我遇到過CPU 腳與座接觸不良出現和你一樣的問題