樓主  發表于: 2013-02-02 21:33
小弟,我最近接了一個項目,是三菱fx2n的plc用fx2n-485bd和臺達的vfd-m系列的變頻器通訊,我plc發送變頻器正轉,反轉,停止和寫入頻率的代碼,變頻器響應都正常,但是我要讀出變頻器的參數的時候就出現了問題,我plc發送什么數據,就接收到什么數據。請問這是為什么呢?
QQ   383902882
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-12-20
查看chen_0106的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-02 23:33
"我plc發送變頻器正轉,反轉,停止和寫入頻率的代碼,變頻器響應都正常"是否是能通信正、反轉正常?但讀參數就不正常?如果是你發什么數據就收到什么數據的話證明你的指令或計算LRC數據有誤,檢查程序變頻器通信參數吧。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ssy8585664) 好人!
  • 深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
    chen_0106
    深圳市雷姆自動化設備有限公司
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 277 個
    工控威望: 522 點
    下載積分: 714 分
    在線時間: 188(小時)
    注冊時間: 2009-05-19
    最后登錄: 2024-12-20
    查看chen_0106的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-02-04 20:36
    同3樓方法加大K值,或檢查你是不是用同一個RS指令進行通信?讀功能碼有誤嗎?這種情況可能是指令有問題。