zhaolg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 219 點
下載積分: 1179 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2009-03-12
最后登錄: 2024-11-02
查看zhaolg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-01 05:58
變頻器開始運行時,紫外線燈管就不工作了(變頻器采用西門子V20的控制 3KW的立式水泵做流量PID控制,紫外線燈管用的是 和變頻器 一個柜子里的電源,變頻器剛要開的時候紫外線燈管就滅了,柜子里還有一臺5.5KW的水泵是直接啟動的,這臺泵工作 紫外燈不受影響。請問這是什么原因?需要怎么做才能使紫外線 燈不受影響?)
zhaolg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 219 點
下載積分: 1179 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2009-03-12
最后登錄: 2024-11-02
查看zhaolg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-01 06:51
不是程序的問題,自動化是我做的,就是用控制柜的總的電源接到紫外線上,只要變頻器已啟動紫外燈就滅了,
zhaolg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 219 點
下載積分: 1179 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2009-03-12
最后登錄: 2024-11-02
查看zhaolg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-02-01 07:00
睡不著。
zhaolg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 219 點
下載積分: 1179 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2009-03-12
最后登錄: 2024-11-02
查看zhaolg的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-02-01 07:02
謝謝!昨天咨詢賣紫外線的,也是說加一個穩壓器之類的
zhaolg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 219 點
下載積分: 1179 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2009-03-12
最后登錄: 2024-11-02
查看zhaolg的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-02-02 22:44
謝謝各位的建議,如果從經濟上考慮在紫外線鎮流器側加一個電抗器,或是穩壓器不知可行 嗎?(用表測過鎮流器在變頻器啟動前和啟動時的電壓都是一樣,正常的)