變頻器開始運行時,紫外線燈管就不工作了(變頻器采用西門子V20的控制 3KW的立式水泵做流量PID控制,紫外線燈管用的是 和變頻器 一個柜子里的電源,變頻器剛要開的時候紫外線燈管就滅了,柜子里還有一臺5.5KW的水泵是直接啟動的,這臺泵工作 紫外燈不受影響。請問這是什么原因?需要怎么做才能使紫外線 燈不受影響?)
暗夜幽靈
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 154 點
下載積分: 32705 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2012-08-27
最后登錄: 2019-08-09
查看暗夜幽靈的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-01 06:42
估計你柜子里裝有plc的,改一下程序就行了