abadguy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 483 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2023-06-27
查看abadguy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-31 09:18
我用PLC每次給伺服發送2500個脈沖,在發送2500個脈沖的過程中,可以按下停止鍵。比如我按下停止鍵后PLC發送了1001個脈沖,但是伺服驅動器顯示只接收了1000個。即,在脈沖發送過程中按下停止鍵會出現PLC發送脈沖與驅動器接受脈沖有一個脈沖的差距。這種情況在脈沖發送初期按下停止鍵比較明顯。請問有什么好的解決方法?
dreamflylau
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 555 點
下載積分: 4438 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-10-24
查看dreamflylau的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-31 22:13
通信時間過長有延時??????