我用FX3U通過DDRVI控制三個步進電機運動。
我設定的是10000細分,當我的速度脈沖超過30000HZ時,步進電機噪聲很大,應該是丟步了。
我步進電機用的是杰美康,接線用高速接法。廠家說步進電機能達到500轉的速度,也就是在10000細分下能到80000HZ。
是否程序前后要加加減速?怎么加?
請大俠們不吝賜教!謝謝!
cheng007297
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 480 點
下載積分: 26599 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2024-11-02
查看cheng007297的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-31 10:24
要多看資料~~!資料里沒有才討論,才有進步啊~~