最近做了個CP1H控制的機器,電路連接檢查過正常的,用了2個24和一個12V的開關電源,正常使用了幾天電源就燒壞了24的。換了一個鍋了幾天12的又燒了,電源都只接了電源地外殼沒有接地,請問下可能是什么原因?
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 391 個
工控威望: 558 點
下載積分: 2060 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2010-10-02
最后登錄: 2024-11-01
查看劉永的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-23 16:33
引用
引用樓主liuhao147258于2013-01-23 11:13發表的 關于開關電源燒壞問題 :
最近做了個CP1H控制的機器,電路連接檢查過正常的,用了2個24和一個12V的開關電源,正常使用了幾天電源就燒壞了24的。換了一個鍋了幾天12的又燒了,電源都只接了電源地外殼沒有接地,請問下可能是什么原因?



可能是24V和12V的回路串聯了。它們的負載就可能過大。有時也可能造成電壓過高,燒毀電源。