liuhao147258
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 154 點
下載積分: 1545 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-01-11
最后登錄: 2024-04-11
查看liuhao147258的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-23 11:13
最近做了個CP1H控制的機器,電路連接檢查過正常的,用了2個24和一個12V的開關電源,正常使用了幾天電源就燒壞了24的。換了一個鍋了幾天12的又燒了,電源都只接了電源地外殼沒有接地,請問下可能是什么原因?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 26855 分
在線時間: 1754(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-01
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-04 13:09
如果PLC用的是日系的.把三個開關電源的GND連起來
如果是歐系高電平輸入的,也把三個GND連起來,
等電位環境
自動化單機,生產線,項目編程調試!