兄弟們。。知道市面上那種牌子,型號的伺服具有高速響應功能的?
我用三菱的FX-3U的PLC不加定位模塊,PLC直接發脈沖控制三菱的MR-J3伺服,在一秒鐘內要啟停至少10次能做得到嗎???伺服電機靜止到運動幾十毫秒內能完成嗎?最后還要在幾十毫秒內制動停止。(伺服電機帶一個小輪子不斷的在轉動。負載基本上和空轉差不多)
  有做過這方面的嗎??上傳程序給我參考下。。。。給些建議。。。
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1389 分
在線時間: 571(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-11-05
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-22 09:37
可以實現的,完全沒壓力,脈沖指令是獨立于掃描周期之外的!
我做過實驗,3U-MT的PLC,控制J2S-10A驅動器,配HC-KFS13電機!
設電子齒輪比為每圈1000個脈沖。
在100KHZ的時候,每秒可以整圈切換轉速42次!就是正轉21圈,反轉21圈。
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1389 分
在線時間: 571(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-11-05
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-22 14:03
雙脈沖控制,
實踐了3次,2次J2S,一次J3,都帶到客戶處現場看了!