sdwyz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 220 點
下載積分: 1082 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2009-02-06
最后登錄: 2022-08-17
查看sdwyz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-20 14:26
我在一個電動機保護器的通信協議中看到這個
: 0C 06 00 64 00 A2 E7

: 0C 03 00 00 00 16 DC

上面兩個發送的數據中的校驗碼E7和DC是怎么算出來的?
LRC校驗碼的計算應該是從0C到A2相加,然后取反再加一即為LRC的校驗碼,我是怎么算都不對啊?
還有一個也是一樣的,即0C到16,校驗碼是DC。

上面的數據都是對的。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2829 個
工控威望: 4457 點
下載積分: 215062 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-20 15:14
去百度一下LRC校驗碼的計算方法就有答案。。!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1