nazid1231
學習中!成長中!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-01-11
最后登錄: 2013-03-07
查看nazid1231的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-17 10:47
有一臺設備是5線的。但是公司只有4線,就是l臨時調試一下所以沒有把4線換5線。所以零地公用了。開關電源(交流變直流24V)的負極是接地的,這樣地零負極就到一起了。請問這樣會對24V的器件有影響嗎?例如,控制板上的二極管,電容,電阻什么的。
[ 此帖被nazid1231在2013-01-17 13:07重新編輯 ]
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-17 13:53
零線是3相變壓器中性點接地,如三相不平衡,會產生電位差,俗稱零線帶電;事實上一般工廠的零線都帶電,它不是零堤岸為。地線是與大地相連的零電位
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(nazid1231) 感謝!
    xuliuqing200
    生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 345 個
    工控威望: 4887 點
    下載積分: 18921 分
    在線時間: 338(小時)
    注冊時間: 2012-05-18
    最后登錄: 2016-10-27
    查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-01-17 15:52
    兄弟,這是強電,不是電子。電位差就是電壓,零線“是”交流負極,OV是直流負極,兩者不可以混接?傊,不同電壓等級,不同交直流系統不可以混淆