樓主  發表于: 2013-01-16 21:13
大家好:
現在有一臺設備電控箱,內部安裝15KW三菱伺服驅動器一臺,臺達5.5KW變頻器一臺,110V/24V開關電源兩臺,臺達PLC一臺,接觸器和繼電器若干個。
現在出現一個關于接地的問題,就是在電控箱送電后使用萬用表測量伺服驅動器接地端與變頻器接地端卻不通電阻在10千歐左右。
當將電源關閉后測量則正常(接地線為直通)。
初步判定是電源與伺服驅動器干擾引起。
但是不知道出現這樣的現象對設備電器元件是否會有影響?
另外如何消除此現象?
請各位各抒己見。謝謝。
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-17 00:04
引用
引用第3樓雪花飄飄于2013-01-16 21:33發表的  :
工廠接地是客戶所做,并不是純?nèi)辔寰制(地線由變壓器端引出)而是車間配電柜側接地是接在電纜管外殼上。

用踱鋅鋼管3米;在附近打入;效果不錯的;