樓主  發表于: 2013-01-13 01:22
如題,頻率上限
[ 此帖被半夜燒錢在2015-01-26 21:50重新編輯 ]
半夜燒錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 1119 點
下載積分: 3437 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-03-30
最后登錄: 2020-04-14
查看半夜燒錢的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-13 10:41
引用
引用第1樓sunzhihaowy于2013-01-13 07:44發表的  :
肯定是參數問題,但是你的變頻器是單獨的,還是幾個連在一起控制的。

是單獨的
半夜燒錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 1119 點
下載積分: 3437 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-03-30
最后登錄: 2020-04-14
查看半夜燒錢的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-13 19:27
引用
引用第3樓hmilydyk于2013-01-13 17:14發表的  :
變頻器你用的哪種控制方式,是   1.普通的直接一個速度; 2.高中低三速度都用;3.還是多段速; 4.還是遠程的模擬量控制方式
搞清楚這個,才可以給你建議。最好有圖。

0~+10v模擬電壓控制
半夜燒錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 1119 點
下載積分: 3437 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-03-30
最后登錄: 2020-04-14
查看半夜燒錢的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-13 19:42
引用
引用第5樓秋后一點水于2013-01-13 19:38發表的  :
可能是你的控制參數為設置正確。模擬量控制對應一部分參數的

已經反復檢查過幾次,沒有發現那里沒設,現在我估計是最大頻率沒有設到50,等明天再試看了。謝謝了
半夜燒錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 1119 點
下載積分: 3437 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-03-30
最后登錄: 2020-04-14
查看半夜燒錢的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-01-13 21:07
P38號參數已經設為50,8樓9樓的能說得具體點嗎
半夜燒錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 1119 點
下載積分: 3437 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-03-30
最后登錄: 2020-04-14
查看半夜燒錢的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-01-14 01:11
引用
引用第11樓1120795098于2013-01-13 23:41發表的  :
檢查設置頻率,檢查輸入到模擬端子的電壓有沒有10v?

輸入到模擬端子的電壓有10v,明天再檢查,謝謝了
半夜燒錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 1119 點
下載積分: 3437 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-03-30
最后登錄: 2020-04-14
查看半夜燒錢的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-01-15 14:19
昨晚弄了一下,可以到最大頻率50HZ了,但是不知道為什么,參數清零后,只有少部分顯示,大部分的參數都不見了,比如P9以后就是P30了 ,再隨之的就是P79了,其他的都不見了,還有清零功能的參數也不見了,不知道咋回事?怎樣把它顯示出來,有知道的請賜教
[ 此帖被半夜燒錢在2013-01-15 14:31重新編輯 ]
半夜燒錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 1119 點
下載積分: 3437 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-03-30
最后登錄: 2020-04-14
查看半夜燒錢的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-01-15 14:55
剛看了仔細查看了說明書,清零后P30為0,要把它改為1才能顯示其他參數 謝謝大家了