lingxun7
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 132 點
下載積分: 2488 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2012-05-08
最后登錄: 2017-05-10
查看lingxun7的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-11 19:44
今天在一個客戶那里調試設備,有四個接近開關(下稱1、2、3、4)并排放置著。三線制NPN常開型的,結果其中1和3在不接通的情況下都一直有信號輸出。
因為接緵]什么問題,所以一開始以為是接近開關壞了,但是把1、3和2、4位置調換后,原來的1、3正常了,2、4換到原先1、3的位置也變得一直有輸出了。猜測是不是哪兒有信號干擾啥啥的,但是把1、3從設備上拆下來拿遠了也還是異常。
之后想不出頭緒,拿以前設備上的同型號不同品牌的接近開關拿來替換1、3,一切正常。
想不通啊、求高手大師教導~
拜謝先
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-12 21:07
接近開關的負載是晶體管還是繼電器?