樓主  發表于: 2013-01-10 09:51
我司有臺90KW排風機用水冷卻機油,想搞一連鎖就是一定要先開水泵后開排風機,排風機用三菱變頻器控制型號是F700系列,用操作面板控制而不是外控,如何連接請教各位師傅,另外變頻器運行許可信號如何理解?
catfree
虛心向各位學習。!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-10 11:18
PLC控制線路即可以實現