樓主  發表于: 2013-01-09 21:20
有個儲水罐,上端有個傳感器,用來做水位用的,一根從三樓到一樓的管路放水到儲水罐,F(xiàn)在有一問題,放的水不能讓儲水罐溢水出來,在水管的上端加個電磁閥,用傳感器來控制電磁閥的通斷,問題是三樓下來的水有一定的重力,而電磁閥是得電就堵死水管,電磁閥的密封用不了好久就會壞,而且長期這樣,水管接頭也容易壞。不知各位好友有沒有代替電磁閥的東西,或者是更好的辦法!
廣州、榮開
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 352 個
工控威望: 4441 點
下載積分: 7909 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2011-02-28
最后登錄: 2021-05-23
查看廣州、榮開的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-10 17:51
電磁閥長期有電通著,容易壞,用常閉閥,,沒電的時候是關閉的,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(heyue) 感謝!
  • 珠三角、工業機器人群54046672