樓主  發表于: 2013-01-09 15:32
同樣的設備,把一臺觸摸屏GP2301-LG41-24V的程序上傳后下載到另一塊屏卻無法正常使用。修改波特率試過也不行。誰遇到過幫忙指教下。感謝
大四生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 185 點
下載積分: 4536 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2012-12-18
最后登錄: 2017-01-17
查看大四生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-10 08:36
和PLC通訊看似沒什么問題,因為部分畫面和功能正常;主畫面都正常,進入下級畫面后就不行了,且不能返回,按鈕都沒反應了。
大四生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 185 點
下載積分: 4536 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2012-12-18
最后登錄: 2017-01-17
查看大四生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-10 09:44
是的,完全一樣的。剛有試過同一臺機上傳上來后再下載回去也是同樣的現象,不能正常用了!
大四生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 185 點
下載積分: 4536 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2012-12-18
最后登錄: 2017-01-17
查看大四生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-10 11:38
描述:主畫面
圖片:
描述:子畫面
圖片:
具體現象就是主畫面按鈕和顯示都正常,如圖是主畫面,按右邊中間一個按鈕后調出下面的畫面,但下面的畫面上部分內容沒顯示并且按鈕失效,不能返回。
描述:程序
附件: SMD_ASS\'Y(35002HOOK)GP2301.rar (148 K) 下載次數:0
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
大四生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 185 點
下載積分: 4536 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2012-12-18
最后登錄: 2017-01-17
查看大四生的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-01-10 11:43
描述:設置
圖片:
圖片:
描述:完成后提示
圖片:
描述:版本信息
圖片:
描述:完成后面板顯示
圖片:
下載傳輸設置如圖
大四生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 185 點
下載積分: 4536 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2012-12-18
最后登錄: 2017-01-17
查看大四生的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-01-10 11:52
補充下:主畫面中間一個按鈕(顯示有SERVO)是控制伺服電機回原點的,按時電機動作正常。
大四生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 185 點
下載積分: 4536 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2012-12-18
最后登錄: 2017-01-17
查看大四生的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-01-10 16:20
再補充下:在子畫面停留幾分鐘后面板報警:SYSTEM ERROR (0CB:017:010)。
大四生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 185 點
下載積分: 4536 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2012-12-18
最后登錄: 2017-01-17
查看大四生的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-01-11 09:41
引用
引用第11樓windforce于2013-01-10 17:10發表的  :
換成CPU協議試一下。

請問如何操作?謝謝!
大四生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 185 點
下載積分: 4536 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2012-12-18
最后登錄: 2017-01-17
查看大四生的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-01-21 12:01
以上幾種方法都試過了,問題依舊;今天在官網下了個GPmnt復制成功,使用正常。上傳的是MEM文件;很大6M多,之前的問題仍沒找到原因,且官網上也查不到0CB:017:010這個代碼.糾結中。。。
大四生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 185 點
下載積分: 4536 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2012-12-18
最后登錄: 2017-01-17
查看大四生的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-01-21 13:08
引用
引用第16樓zcl812522于2013-01-21 12:05發表的  :
把CPU協議改改

下午好!
能否指教下具體如何操作呢,是改PLC類型嗎?LS PLC 是分了CPU和CENT;但做好的程序好像不能改的呀!感謝!