330209
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1784 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-09-24
查看330209的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-06 08:22
圖片:
PLC315-2DP與ABB變頻器通訊,需用SFC14采集變頻器的各種信號。想求教下SFC中LADDR到底起了什么作用,跟RECORD有什么區別?查了很多資料感覺看的云里霧里,能幫忙詳細解答下下面每條指令的意思嗎?謝謝
人的一生最要緊的只有幾步.尤其當你年輕的時候。
土豆
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 983 點
下載積分: 14657 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2009-10-20
最后登錄: 2016-12-18
查看土豆的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-06 13:19
按F1查詢幫助文件,很清楚






簡單的講,
假如你讀取的一串數據的起始地址是256    那么laddr 就要寫(代表讀取首地址)       W#16#100
讀取的數據放在PLC的數據塊上 DB10.DBW0開始的的32個字節   ,那么RECORD就要寫  (代表存放首地址+字節數)         P#DB11.DBX0.0 BYTE 32
土豆
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 983 點
下載積分: 14657 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2009-10-20
最后登錄: 2016-12-18
查看土豆的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-06 16:10
SFC14和SFC15的配置差不多,數據長度一個地方配置就可以了,