hfsbc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 174 點
下載積分: 775 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2008-11-02
最后登錄: 2013-01-05
查看hfsbc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-05 14:24
大家好。
我這里有臺設備,用ssnet通訊控制MR-J2B的伺服放大器。
今天出現了設備一上電就不斷抖動的現象,聲音很大。響3秒左右就52報警了。
放大器、伺服電機乃至線纜都一一更換過,一直是這種現象。
不過把控制線拔下來,再上電就沒這情況。
有遇到過的請講講是什么原因?謝謝。
hfsbc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 174 點
下載積分: 775 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2008-11-02
最后登錄: 2013-01-05
查看hfsbc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-05 23:20
下午調了剛性看起來沒問題了。不理解的是以前還好的忽然就不行了。再盯著看看。