請教個CP1H模擬量轉換問題,我現場有一個0-10KG量程的壓力表,需要4-20ma模擬量輸入進PLC,想請教下模擬量程序怎么走,S7-200我知道,是6400---32000對應0---10KG,程序是如,某溫度傳感器,-10—60℃與4—20mA相對應,以T表示溫度值,AIW0為PLC模擬量采樣值,則根據上式直接代入得出:
T=70×(AIW0-6400)/25600-10
可以用T 直接顯示溫度值。
由于歐姆龍接觸的比較少,不知道具體程序怎么做,在此請教了,如果有具體實例不勝感激