丙丙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 400 個
工控威望: 418 點
下載積分: 1516 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2008-05-04
最后登錄: 2023-10-19
查看丙丙的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-03 22:34
近是我在一臺設備上發現一個問題,但是怎么也想不通,望各位高人解答一下:是這樣的這臺設備是市電和太陽能共用的即兩個電源,所有的風機,馬達都是DC24V 一個電源是用市電變壓后轉DV24V供設備使用,一個電源是,太陽能板發電后,經過蓄電池供給設備用,就是太陽能供電不足的情況下自動轉市電使用,我用的是交流鉗型表去測量負載的電流(在網上查過一些資料有的說可以用交流鉗型表測直流電流)發現,在同樣的負載下,用太陽能電源的電流是用市電電源的電流約2倍(這個時候太陽能是有DC24V的測量過)大家有見過這樣問題沒,說說看是怎么回事???    (問題原因找到了,用直流鉗型電流表測試結果顯示相同負載下市電電流為2.8A太陽能電流為2.7A相差不大可以接受,并沒有相差到兩倍。謝謝和各位給的幫助)
[ 此帖被丙丙在2013-01-16 10:48重新編輯 ]
wuyujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 213 點
下載積分: 5022 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-12-25
最后登錄: 2015-09-03
查看wuyujian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-04 20:03
你吹吧,直流電不能用鉗型表測電流的。不信你試試,看來你還不知道鉗型表是怎么測電流的?鉗形表的工作原理類似于電流互感器,它只能檢測交流電。要測直流電電流,只有串接直流電流表,或串接阻值很小的電阻于直流電路的回路中(要確保串入的電阻不影響直流正常工作狀態下),可用內阻大的數字式電壓表測該電阻的電壓,再通過換算來求的(I=U / R)。