樓主  發表于: 2013-01-03 22:34
近是我在一臺設備上發現一個問題,但是怎么也想不通,望各位高人解答一下:是這樣的這臺設備是市電和太陽能共用的即兩個電源,所有的風機,馬達都是DC24V 一個電源是用市電變壓后轉DV24V供設備使用,一個電源是,太陽能板發電后,經過蓄電池供給設備用,就是太陽能供電不足的情況下自動轉市電使用,我用的是交流鉗型表去測量負載的電流(在網上查過一些資料有的說可以用交流鉗型表測直流電流)發現,在同樣的負載下,用太陽能電源的電流是用市電電源的電流約2倍(這個時候太陽能是有DC24V的測量過)大家有見過這樣問題沒,說說看是怎么回事???    (問題原因找到了,用直流鉗型電流表測試結果顯示相同負載下市電電流為2.8A太陽能電流為2.7A相差不大可以接受,并沒有相差到兩倍。謝謝和各位給的幫助)
[ 此帖被丙丙在2013-01-16 10:48重新編輯 ]
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-04 12:48
路過,變壓器本身無功功率,輸出功率大小,用電設備額定功率