如題,三菱FX2nPLC上加裝232BD板,與PC主板上自帶的9針DB串口COM1通信,使用的通訊線是雙母,內部接線3根,2、3引腳交錯,5號引腳直通。
設備出去一個月,120套設備里已經有6套設備出現通訊異常,檢查下來發現都是電腦的COM口壞了,電腦是惠普的商務臺式機,型號各不相同。

有木有高手知道,這到底是電腦COM質量問題還是通訊線的問題?
qinjisen
綠草蝴蝶飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 416 點
下載積分: 2569 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2008-12-26
最后登錄: 2024-06-10
查看qinjisen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-02 22:07
1樓正解