levi_xu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 135 點
下載積分: 2744 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-02-28
最后登錄: 2018-12-10
查看levi_xu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-02 17:00
如題,三菱FX2nPLC上加裝232BD板,與PC主板上自帶的9針DB串口COM1通信,使用的通訊線是雙母,內部接線3根,2、3引腳交錯,5號引腳直通。
設備出去一個月,120套設備里已經有6套設備出現通訊異常,檢查下來發現都是電腦的COM口壞了,電腦是惠普的商務臺式機,型號各不相同。

有木有高手知道,這到底是電腦COM質量問題還是通訊線的問題?
huhaiming
上海
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 590 點
下載積分: 11623 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2011-04-09
最后登錄: 2021-09-25
查看huhaiming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-04 10:28
接地啊,。