aggtjw
臨正電氣
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 3612 點
下載積分: 1966 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2009-05-02
最后登錄: 2022-04-25
查看aggtjw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-30 15:11
各位有沒有用過固態繼電器控制液壓比例閥的開度的?plc指令用pwm,進行脈寬調制。通過占空比調節輸出電壓來控制固態繼電器然后再控制液壓比例閥的開度。理論上固態繼電器輸出的電壓是不是線性的?實際測試中不是線性的,比例閥的開度與電壓成線性關系。如何通過pwm的控制使固態繼電器輸出電壓呈線性。
臨沂臨正電氣有限公司 電話0539-3121190手機18853981580
aggtjw
臨正電氣
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 3612 點
下載積分: 1966 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2009-05-02
最后登錄: 2022-04-25
查看aggtjw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-30 15:56
說的不夠清楚,液壓上用于控制液壓回路壓力大小的閥門,有的也叫壓力比例閥。
2樓  發表于: 2012-12-31 17:09
圖片:
是固態繼電器。
3樓  發表于: 2013-01-01 11:31
圖片上的東西是用來調壓的,但是通過它輸出的電壓不是線性關系。跟晶體管plc輸出電壓不成線性。有沒有什么辦法解決。謝謝給位。
臨沂臨正電氣有限公司 電話0539-3121190手機18853981580