zhangchao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 322 點
下載積分: 6931 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2012-12-27
最后登錄: 2021-10-16
查看zhangchao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-30 00:23
最近公司二期設備調試,從西門子200的控制器采集的模擬量控制ABB的變頻器,變頻器的運行頻率與西門子觸摸屏顯示頻率不一致,變頻器運行用的的是ABB標準宏,希望知道的大師給予分析,小弟在此不勝感激
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8212 個
工控威望: 10341 點
下載積分: 21023 分
在線時間: 3004(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-02
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-30 19:55
差多少,觸摸屏里面做一下運算,修正一下就行了。
樓主留言:
我修正了還是不頻率不一致,變頻器的頻率基本上不怎么變化,按說應該頻率浮動但很穩定,觸摸屏上倒是有頻率浮動
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。