駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 439 點
下載積分: 923 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-29 14:29


如圖。當不良品檢測開關X1檢測到有不良產品時,如何具備有記憶功能?讓不良產品踢掉開關X2踢掉。
不良產品檢測開關到不良產品踢掉開關是5個工位。
兄弟們請教了。三菱PLC用位移指令如何做到具備相對應記憶功能。。。誰有這方面的程序,,上傳一下。讓我學習。
  
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-30 23:41
X1置位一個斷電保持的M,然后采用移位指令把信號M傳到X2那里。