greencgl102
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 232 點
下載積分: 6922 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2010-09-09
最后登錄: 2024-05-26
查看greencgl102的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-27 23:31
我有一測扭矩的儀器,數據傳送到PLC模擬量模塊,通過公式計算傳送D寄存器中,在測扭矩的這段時間里,扭矩值是變化的,用什么指令求測的扭矩值的最大和最小值,存到D寄存器中!
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-23 23:34
FX3U的模擬量模塊有這種峰值功能,直接讀取相應的緩存器就行了。