客戶那邊原先用了一臺DVP-32ES2的PLC,繼電器輸出的,客戶下單的時候把型號搞錯,買了臺DVP-32ES2的,也是繼電器輸出的,就是一臺是ES,一臺是ES2。
看外觀無明顯區別,把DVP-32ES2原程序寫入到DVP-32ES會提示"PLC與程序的容量設定不相符“,后在“機種設定”改了容量可以正常傳輸,當裝上設備無法正常工作
長期回收富士變頻器、富士伺服電機、富士觸摸屏QQ453488393,18676997595
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-27 15:18
是!es2是es的加強版,功能及指令都有增加