shamygkr
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 123 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-12-25
最后登錄: 2013-04-11
查看shamygkr的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-26 11:26

這里邊第22步,為什么x000的常閉繼電器斷開了,Y001還能接通呢,我是剛剛接觸PLC的新人,請教各位前輩

[ 此帖被shamygkr在2012-12-26 23:16重新編輯 ]
yejianguo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 110 點
下載積分: 1730 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-11-23
最后登錄: 2015-01-25
查看yejianguo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-28 13:39
自鎖,你只要搞清楚線圈與觸點的關系應該很好理解的