xq2426
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 112 點
下載積分: 576 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-08-22
最后登錄: 2018-05-22
查看xq2426的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-20 21:06
     我先說一下案例,望有經驗的人士幫忙解答一下。
     我的一臺設備的plc(fx2n)是控制兩個觸摸屏(步科mt510)的,觸摸屏分主屏和副屏,plc直接連接主屏端口rs485,而主屏rs485又分出一條線接副屏rs232?磮D。現在的問題是plc能和主屏聯系的上,和副屏的聯系則是斷斷續續,延遲的很厲害,有時閃爍PLC no response,副屏與主屏有五十米的距離,而把副屏拿到主屏前用短線去連接,又能聯系的上,沒有問題和延遲。我懷疑是不是距離太長,通訊信號衰弱了,請問下有什么辦法可以解決這個問題么,我百度了下,說加個中繼可以解決通訊距離的問題,是否呢?
新社會的農民
幫助更多需要幫助的人!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 1304 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2012-12-20
最后登錄: 2024-08-14
查看新社會的農民的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-21 09:49
    在通信電纜(雙絞線)中的信號反射在通信過程中,有兩種信號因導致信號反射：阻抗不連續和阻抗不匹配,特別是在總線較長和通信速率較快時更易出問題。
  試著加一個終端電阻看看效果怎么樣