     我先說一下案例,望有經驗的人士幫忙解答一下。
     我的一臺設備的plc(fx2n)是控制兩個觸摸屏(步科mt510)的,觸摸屏分主屏和副屏,plc直接連接主屏端口rs485,而主屏rs485又分出一條線接副屏rs232?磮D。現在的問題是plc能和主屏聯系的上,和副屏的聯系則是斷斷續續,延遲的很厲害,有時閃爍PLC no response,副屏與主屏有五十米的距離,而把副屏拿到主屏前用短線去連接,又能聯系的上,沒有問題和延遲。我懷疑是不是距離太長,通訊信號衰弱了,請問下有什么辦法可以解決這個問題么,我百度了下,說加個中繼可以解決通訊距離的問題,是否呢?
cooller115
堅持就是勝利
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 300 點
下載積分: 1548 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2007-10-26
最后登錄: 2024-09-06
查看cooller115的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-24 14:43
rs232一般的通訊距離不能超過15m啊,最好換成422通訊或者加中繼