請教各位大師們,目前小的使用了一臺電腦安裝MX SHEET 透過RS232 連接FX3UPLC 可以監控內部的D值,
但是問題來了,目前要做到一臺電腦安裝MX SHEET 透過網路連線 來監控多臺FX3U 的D值,要如何實現??
感謝~!

[ 此帖被h30631在2013-01-03 17:02重新編輯 ]
william_wang
william_wang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 266 點
下載積分: 8616 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2008-11-26
最后登錄: 2024-10-29
查看william_wang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-21 13:04
PLC之間用485模塊鏈接N:N組網,把從機的D值傳送到主PLC,這樣不是可以用SHEET監看一臺機器的情況下看多臺機器嘛?