請問這個隔離變壓器為什么次極0V要與零線相連?這樣不是沒有了隔離效果嗎?測量這個變壓器本身是一個隔離的變壓器,接零的目的是什么?弄不明白

[ 此帖被冬雨在2012-12-18 11:46重新編輯 ]
tieyuannan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 60 個
工控威望: 156 點
下載積分: 1957 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2010-10-11
最后登錄: 2019-04-05
查看tieyuannan的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-12-19 16:20
不能作為隔離變壓器用,隔離變壓器副邊必須對地懸空才能防止觸電時對地形成回路觸電