大家都是老手了  請教幾個比較常識的問題
   1,電流互感器可以在二次側一端接了地線的情況下帶點拆開電流互感器的二次側(電流變)嗎?或者停電,拆掉電流表,把線端包起來。
    2 ,電壓表可以直接拆下來更換嗎?
     3,功率表可以直接拆下來更換嗎?
    
g18363393722
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 634 點
下載積分: 3337 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2014-01-26
查看g18363393722的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-19 09:14
1、電流互感器不能開路運行,可以把互感器二次側先短路,再拆電流表,把線頭包好。
2、電壓互感器可以開路,可以拆電壓表但千萬別短路;