林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 620 點
下載積分: 5334 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2014-04-16
查看林423的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-16 20:47
我們廠里有臺老機器,控制柜上有3個電流表,機器開起來了電流表在50A左右,這臺機器上有電機,加熱管,我想問的是 我能不能理解成這臺機器大概有25KW?就一般情況下一個KW是2A怎么樣算?這是電壓380的時候。  如果是220V 我能不能也可以這么理解??謝謝
shcaoxianyon
你的觀望俺的希望
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 1134 點
下載積分: 4175 分
在線時間: 389(小時)
注冊時間: 2009-03-24
最后登錄: 2024-11-04
查看shcaoxianyon的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-16 22:11
P的單位在這里是瓦,當馬達功率因數(cosp)為0.75時,我國三相四線制線電壓380,線電流I與功率P的倍數關系是494與1000(瓦)的關系 ,494約等于500,即1.732*380*0.75=494=500,當額定功率P為1千瓦(1000瓦)的時候,線電流I=P/1.732*380*0.75=1000/500等于2
當然,功率P=3*U相*I相*cosp也是一樣,因不論是角形或星形接法,所講一個千瓦的電流必是線電流。


呵呵,支持
shcaoxianyon
你的觀望俺的希望
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 1134 點
下載積分: 4175 分
在線時間: 389(小時)
注冊時間: 2009-03-24
最后登錄: 2024-11-04
查看shcaoxianyon的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-16 22:12
17樓  發表于: 5分鐘前 只看該作者 | 小 中 大  

引用
引用第4樓sjm213于2012-12-16 21:04發表的  :
P=1.732UI*cosp
這樣算下來P=1000W時I約為2.